泵的知识

返回

污水泵站的设计以及污水泵的选择

时间:2013-5-21 10:01:09 来源:中耐泵业 www.b-fz.com

一、污水泵站泵房的设计
  1、污水泵站的一般规定
  a、应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模,泵站设计流量一般与进水管设计流量相同;
  b、 应明确污水泵站是一次建成还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站抽升后,出口入灌渠、河道还是进处理厂处理来选择合适的泵站位置;
  c、污水泵站的集水池与机器间在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙隔开,不允许渗漏,做法按结构设计规范要求;分建时,集水井和机器间要保持的施工距离,其中集水池多为圆形,机器间多为方型;
  d、污水泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5米的防水措施。
二、污水泵的选择
  1、选择污水泵应考虑的因素
  a、选择污水泵机组泵的总抽升能力,应按进水管的大时污水量计算,并应满足大充满度时的流量要求;
  b、尽量选择类型相同和相同口径的污水泵,以便维修,但还须满足低流量时的需求;
  c、由于生活污水,对清水泵有腐蚀作用,故污水泵站尽量采用污水泵,在大的污水泵站中,无大型污水泵时才选用清水泵。
  2、选择污水泵的具体计算
  污水泵站选用集水池与机器间合建式的圆形泵站。
  a、泵流量的确定Q
  泵的设计流量按高日高时流量380.213(l/s)。采用集水池与机器间合建式的圆形泵站,考虑4台水泵(一台备用),每台泵的容积约是127(l/s)。
  b、 集水池容积V
  集水池容积,采用相当于一台泵6min的容量
  W=127×60×6/1000=45.72m3
  有效水深采用H=1.3m,则集水池面积为F=35.17m2。
  c、泵扬程的估算H
  【例如】设泵站内的总损失为2m,吸压水管路的总损失为3m,安全水头为2m。则可初步确定水泵的扬程:
&苍产蝉辫;泵站扬程可按下式计算
                  H=Hss+ Hsd +∑hs+∑hd
                   =408-393+2+3+2
                   =22m
    式中:Hss——吸水管地形高度(m),为集水池内低水位与水泵轴线之高差;
                Hsd——压水地形高度(m),为泵轴线与输水高点(即压水管出口处)之高差;
    ∑hs和∑hd——污水通过吸水管路和压水管路中的水头损失(包括沿程损失和局部损失)。
    应该指出,由于污水泵站一般扬程较低,局部损失占总损失比重较大,所以不可忽略不计。
   d、选泵
   【例如】由Q=457.2m3/h,H=22m,选用200LW600-25立式污水泵,其各项性能见下表

型号

流量

(m³/h

扬程

r/min

转速

(r/h

轴功率

(KW

电机

(KW

效率

(%

汽蚀余量

(m

重量

(kg

200LW600-25

600

25

980

55.1

75

74

4.3

1200

   泵型及运行方式

泵的工作方式

平均时流量

大时流量

泵型

200LW-600-25

泵功率

55.1KW

运行方式

工频运转

工作台数

3

3

备用台数

1

1

    污水泵站集水池内设超声波液位仪表,PLC系统根据水位测量仪测得的水位值自动控制潜污泵的启停运行。同时系统累计各个泵的运行时间,自动轮换泵,保证各污水泵累计运行时间基本相等,使其保持佳运行状态。