污水泵站的设计以及污水泵的选择
一、污水泵站泵房的设计
1、污水泵站的一般规定
a、应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模,泵站设计流量一般与进水管设计流量相同;
b、 应明确污水泵站是一次建成还是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施。并根据污水经泵站抽升后,出口入灌渠、河道还是进处理厂处理来选择合适的泵站位置;
c、污水泵站的集水池与机器间在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙隔开,不允许渗漏,做法按结构设计规范要求;分建时,集水井和机器间要保持的施工距离,其中集水池多为圆形,机器间多为方型;
d、污水泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5米的防水措施。
二、污水泵的选择
1、选择污水泵应考虑的因素
a、选择污水泵机组泵的总抽升能力,应按进水管的大时污水量计算,并应满足大充满度时的流量要求;
b、尽量选择类型相同和相同口径的污水泵,以便维修,但还须满足低流量时的需求;
c、由于生活污水,对清水泵有腐蚀作用,故污水泵站尽量采用污水泵,在大的污水泵站中,无大型污水泵时才选用清水泵。
2、选择污水泵的具体计算
污水泵站选用集水池与机器间合建式的圆形泵站。
a、泵流量的确定Q
泵的设计流量按高日高时流量380.213(l/s)。采用集水池与机器间合建式的圆形泵站,考虑4台水泵(一台备用),每台泵的容积约是127(l/s)。
b、 集水池容积V
集水池容积,采用相当于一台泵6min的容量
W=127×60×6/1000=45.72m3
有效水深采用H=1.3m,则集水池面积为F=35.17m2。
c、泵扬程的估算H
【例如】设泵站内的总损失为2m,吸压水管路的总损失为3m,安全水头为2m。则可初步确定水泵的扬程:
&苍产蝉辫;泵站扬程可按下式计算
H=Hss+ Hsd +∑hs+∑hd
=408-393+2+3+2
=22m
式中:Hss——吸水管地形高度(m),为集水池内低水位与水泵轴线之高差;
Hsd——压水地形高度(m),为泵轴线与输水高点(即压水管出口处)之高差;
∑hs和∑hd——污水通过吸水管路和压水管路中的水头损失(包括沿程损失和局部损失)。
应该指出,由于污水泵站一般扬程较低,局部损失占总损失比重较大,所以不可忽略不计。
d、选泵
【例如】由Q=457.2m3/h,H=22m,选用200LW600-25立式污水泵,其各项性能见下表
型号 |
流量 (m³/h) |
扬程 r/min) |
转速 (r/h) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
效率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
重量 (kg) |
200LW600-25 |
600 |
25 |
980 |
55.1 |
75 |
74 |
4.3 |
1200 |
泵型及运行方式
泵的工作方式 |
平均时流量 |
大时流量 |
泵型 |
200LW-600-25 |
|
泵功率 |
55.1KW |
|
运行方式 |
工频运转 |
|
工作台数 |
3 |
3 |
备用台数 |
1 |
1 |
污水泵站集水池内设超声波液位仪表,PLC系统根据水位测量仪测得的水位值自动控制潜污泵的启停运行。同时系统累计各个泵的运行时间,自动轮换泵,保证各污水泵累计运行时间基本相等,使其保持佳运行状态。